人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

在肇興
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 353 個
工控威望: 545 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2010-12-20
最后登錄: 2020-06-20
查看在肇興的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-22 07:19
三菱A700變頻,用泛亞(P908-301)智能溫控表的4-20MA做頻率調節,當把溫控表的CYT1參數改成2時變頻器就報過流故障,請教各路高手是什么原因,謝謝
子童
那年我姓張
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 274 點
下載積分: 879 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2011-11-06
最后登錄: 2020-08-05
查看子童的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-26 03:46
配合溫控表的說明書和變頻器的說明書啊。參數不能隨便設
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1079 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1226 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-18
查看路在何方的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-26 21:17
參數2是什么參數?報警代碼是什么,OC1?OC2?OC3?...