樓主  發表于: 2012-06-26 21:58
現場有3線制PT100測溫電阻,接上SM331  7KF02-0AB0模塊,量程卡設置為A(4個量程卡,兩個為電流C,兩個設置為電阻的A). 為什么我在硬件配置里面設置下載到PLC里去,CPU亮紅燈(SF燈亮),而且模擬模塊也亮起紅燈?這是什么錯誤?
3線PT100電阻可以直接接入7KF02模擬量模塊嗎?
求解   求精  工控工程、低壓電氣自動化控制服務
h82763800
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 287 點
下載積分: 922 分
在線時間: 176(小時)
注冊時間: 2008-12-16
最后登錄: 2025-01-07
查看h82763800的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-27 10:16
確保 1、SM331  7KF02-0AB0 這個模塊上量程卡設置正確,
      2、硬件組態中  電流 3線制電阻 這些通道要選對