樓主  發表于: 2012-07-10 11:34
有一臺英威騰CH100A-55G/75P的變頻器因安裝時被電工粗心大意將+-短接,變頻器上電無顯示,主接觸器不工作,但測量
整流橋后直流電壓正常,是短接+-引起的嗎
rgbfii
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 11900 分
在線時間: 757(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2025-11-20
查看rgbfii的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-10 15:41
限流充電電阻損壞的可能性非常大。4樓的解釋非常專業。