樓主  發表于: 2012-07-10 11:34
有一臺英威騰CH100A-55G/75P的變頻器因安裝時被電工粗心大意將+-短接,變頻器上電無顯示,主接觸器不工作,但測量
整流橋后直流電壓正常,是短接+-引起的嗎
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 459 個
工控威望: 678 點
下載積分: 869 分
在線時間: 2416(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2026-03-01
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-10 12:15
那個并在接觸器上的電阻燒掉了,換一個就是。
linxianqiang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 843 點
下載積分: 3658 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2012-05-14
最后登錄: 2023-05-15
查看linxianqiang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-10 12:29
應該是串聯的電阻吧?
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 921 個
工控威望: 3038 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2026-01-25
查看靜芳的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-07-10 13:54
緩沖電阻燒了,查看阻值和功率換一個一樣的就好了。不貴的。
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 459 個
工控威望: 678 點
下載積分: 869 分
在線時間: 2416(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2026-03-01
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-07-10 14:28
那個電阻是并在接觸器上的,即上電時通過它給電容充電,起緩沖作用,等到建立起正常電壓,開關電源開始工作,變頻器自檢通過,沒發現故障,接觸器就工作,短接電阻,變頻器進入工作等待。
rgbfii
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 11900 分
在線時間: 757(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2025-11-20
查看rgbfii的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-07-10 15:41
限流充電電阻損壞的可能性非常大。4樓的解釋非常專業。
linxianqiang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 843 點
下載積分: 3658 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2012-05-14
最后登錄: 2023-05-15
查看linxianqiang的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-07-12 18:42
多謝各位了!