樓主  發表于: 2012-07-19 17:21
         我用松下PLC控制松下A5伺服.原點開關我用伺服的Z脈沖.開始至今借給輸入,當回原點碰到接近開關以后Z脈沖丟失的問題.
        然后我通過將Z脈沖接入高速計數器.還是偶爾會有丟失的現象發生.不知道大家有沒有什么好的辦法.
                                     謝謝
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_  貼合
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 763 個
工控威望: 1000 點
下載積分: 13669 分
在線時間: 489(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2026-01-27
查看uu.liu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-19 18:08
你先試試調節近點開關的位置,估計是剛到近點就有 Z相脈沖輸出了。調節近點開關位置是要注意,距離不能大于絲桿的導程,以現在原點位置為基準!
QQ:569456723