人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

jd2010
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 247 點
下載積分: 986 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2010-12-12
最后登錄: 2015-01-03
查看jd2010的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-18 19:32
比如拿235模塊來說,比如0到20mA的輸入信號撥碼對應DIP表是ON OFF OFF OFF OFF ON,但是表上沒有4到20mA對應的撥碼,不知道該怎么撥碼,請前輩指點。謝謝。
西歐工控
多試一次,就會成功
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 601 個
工控威望: 3347 點
下載積分: 83400 分
在線時間: 308(小時)
注冊時間: 2010-09-21
最后登錄: 2026-03-05
查看西歐工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-18 19:49
用0-20ma在軟件里設定20%偏移就可以了
明維修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 157 個
工控威望: 269 點
下載積分: 1162 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2010-11-01
最后登錄: 2026-03-01
查看明維修的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-18 19:54
撥碼按0-20ma的,程序里做減法AIW-6400=VW0,這個VW0對應的即為4-20ma.