人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

m495603519
forget about me
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 275 點
下載積分: 988 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-02-25
最后登錄: 2026-02-04
查看m495603519的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-25 17:40
小弟有一臺設備上的整流橋壞掉了,原型號是:S25VB60,結果採購幫我買回來的是:KBPC5010,哪位師傅可以告訴我這兩個可不可以代用,并請詳說一下why?
李想
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 490 個
工控威望: 749 點
下載積分: 5216 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2011-09-12
最后登錄: 2025-04-11
查看李想的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-25 17:57
完全可以,KBPC5010的輸出電流和耐壓都大于S25VB60,只是耐溫差點
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1210 個
工控威望: 3725 點
下載積分: 6369 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2008-03-04
最后登錄: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-09-25 20:50
橋式整流器的參數有三個,1耐受電壓、2最大電流、3溫度指標。看你的需要了。
學無止境,永遠是學生。