人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
liupei1899
三人行必有我師
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 449 點
下載積分: 13767 分
在線時間: 371(小時)
注冊時間: 2010-03-28
最后登錄: 2026-02-21
查看liupei1899的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-03 21:19
單位零線帶電 和機殼(地)接觸時有輕微火花 并導致漏電開關動作 測量相線及零線間電壓正常 請教原因 謝謝
sdgk2007
山東濟寧工控自動化
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 231 點
下載積分: 1550 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2007-05-13
最后登錄: 2024-12-17
查看sdgk2007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-03 22:12
變壓器中性點或者零線干線虛接
PLC、觸摸屏、繼電器
abc2002831
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 276 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1130 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2009-05-23
最后登錄: 2025-10-10
查看abc2002831的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-03 23:20
是不是零線斷了,另一頭有回路帶電,把所有負載開關關閉,自己找找看
lljwtt
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 431 個
工控威望: 565 點
下載積分: 6499 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2008-11-14
最后登錄: 2026-02-03
查看lljwtt的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-12-04 23:11
仔細查找。
yamqq
工控、工業機器人、工業互聯網、工業仿真、工業數字化。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1696 個
工控威望: 5550 點
下載積分: 25208 分
在線時間: 305(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2026-01-26
查看yamqq的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-12-05 11:52
多半是變頻器,開關電源這類電力電子設備!
這個人很懶,什么也沒有留下!
autotad
軟包裝機械維修
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 123 個
工控威望: 221 點
下載積分: 9632 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2010-03-22
最后登錄: 2023-05-24
查看autotad的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-12-05 11:54
仔細檢查下零線,是不是有虛接或斷開的現象!
電工三
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 164 點
下載積分: 2096 分
在線時間: 148(小時)
注冊時間: 2012-04-21
最后登錄: 2026-01-24
查看電工三的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-12-07 04:58
請不要將過了漏電開關的零線接地
自學成才
現實記
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 160 點
下載積分: 2595 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2012-12-03
最后登錄: 2013-07-11
查看現實記的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-12-07 07:21
零線接地也會導致漏電開關跳閘,,因為零線是變變壓器中性線,,
pc5036
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 521 點
下載積分: 10760 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2025-08-29
查看pc5036的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-12-07 22:35
零線接地當然跳漏電保護器,零線的電阻大了點,上面有個十幾二十伏的電壓
xfxcy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 206 點
下載積分: 1120 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2011-12-25
最后登錄: 2022-04-21
查看xfxcy的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-12-08 12:13
這說明你的漏電開關工作是正常的。。
xfxcy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 206 點
下載積分: 1120 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2011-12-25
最后登錄: 2022-04-21
查看xfxcy的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-12-08 12:15
當然如果用電筆量零線有火,肯定不正常
零線碰地有火花是因為有電位差。
多晶鑄錠
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2890 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2012-10-23
最后登錄: 2022-03-30
查看多晶鑄錠的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-12-08 13:07
三相負載不平衡,零線過細,電阻過大都會引起這種毛病。一般是大的用電設備,
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go