人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

lcaiztfang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 127 點
下載積分: 2301 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2012-11-01
最后登錄: 2013-11-24
查看lcaiztfang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-18 18:47
我現在手頭的一套溫度測試用到了EM231,但是最近有一個熱電阻從新接線后,就始終不能正常顯示,而且模塊上的紅燈也在報警,熱電阻的信號測試過沒有問題,也把別的熱電阻線接過來表明通道也沒有問題,求教高手給予指點!
gzz6868
學習 學習 再學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 356 點
下載積分: 2604 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-09-26
最后登錄: 2025-08-22
查看gzz6868的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-19 10:15
會不會是其它沒用的通道沒短接啊
lcaiztfang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 127 點
下載積分: 2301 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2012-11-01
最后登錄: 2013-11-24
查看lcaiztfang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-22 19:07
沒有未使用的端子,全部都用了!
wangfusheng1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 129 點
下載積分: 1002 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2010-10-22
最后登錄: 2025-07-08
查看wangfusheng1的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-12-22 20:14
找你說的這樣應該是模塊內部斷路了