fx2n-1pg模塊出現ERROM,查看報警是STOP,DOG, 是1狀態報警,可硬件上沒有接通,是什么原因,難道是1PG壞了,求指點。
l0331g
隨緣...
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 371 點
下載積分: 7599 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2011-03-31
最后登錄: 2026-02-24
查看l0331g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-15 22:47
BFM #29ERROR CODE 讀到PLC查看一下異常碼應該就知道是什麼問題了



張海川
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 328 點
下載積分: 15977 分
在線時間: 229(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2025-09-04
查看張海川的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-16 21:09
問題已經解決了,謝謝。原來是1PG的參數沒有設定,設定參數后正常。