樓主  發表于: 2013-01-27 17:04
哪位朋友知道三菱Q02HCPU與QX40-S1組合用什么指令QX40-S1是高速輸入模塊我想用它記脈沖數該這樣實現編程 和設置   謝謝
wy534027455
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 161 點
下載積分: 683 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2011-04-15
最后登錄: 2016-08-30
查看wy534027455的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-28 16:18
直接用計數器C不就可以了嗎?QS40-S1只能計到幾KHZ的頻率的,沒有什么高速計數器的指令的
kissstar
趁年輕
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 670 點
下載積分: 4720 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2009-07-28
最后登錄: 2026-02-11
查看kissstar的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-29 16:07
你的問題不是很清楚,是不是連接格雷碼編碼器?如果是直接使用GRY指令即可。如果不是那就根本沒有相對應指令,在GX軟件中可以設定相應的響應濾波時間。其它無從談起