樓主  發表于: 2013-03-07 21:55
三菱FX2N-485BD通訊板半雙工接法需要加電阻嗎。 還是RDA和SDA短接,RDB和SDB短接就可以了
[ 此帖被692326512在2013-03-07 23:40重新編輯 ]
始終如一
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 493 個
工控威望: 2984 點
下載積分: 81251 分
在線時間: 778(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2026-02-28
查看始終如一的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-08 08:08
光短接也能用,距離長了最好接電阻
樓主留言:
那PLC那一邊的 SG怎么接 還是不接?
hzljt
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 277 點
下載積分: 657 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-04-12
最后登錄: 2026-01-13
查看hzljt的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-03-12 18:14
三菱FX2N-485BD通訊板半雙工接法就是兩線制接法,RDA和SDA短接,RDB和SDB短接就可以了。