人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

czg1127
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 420 點
下載積分: 1316 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2007-11-03
最后登錄: 2022-11-03
查看czg1127的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-15 17:50
做程序時要把一個輸入數據乘以1000后再給PLC,用了一個觸摸屏的內部變量。但是沒有停電保持功能,斷電后數據就沒了。是不是要在什么地方設置啊?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5188 個
工控威望: 7549 點
下載積分: 164379 分
在線時間: 3275(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2026-03-03
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-16 11:30
西門子屏的內部變量沒有斷電保持功能,需要使用外部變量(PLC的變量)才行
czg1127
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 420 點
下載積分: 1316 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2007-11-03
最后登錄: 2022-11-03
查看czg1127的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-03-20 21:28
謝謝樓上回復