問題是這樣的,我這里有一臺進口設備,前幾天設備突然開不起來,領導都是說是程序有問題,他們就開始查,發現組態里面有很多從站在線的時候都有打叉的,他們就認為組態出問題了,重新下載組態,但是問題還是一樣,后來檢查出是燒了一個小保險,換了就可以開起來了,但是就這次后這臺機器有很多功能都用不了了,這是一臺生產用的設備,以前有寫部分是可以不用或手動的(如打包),但是現在不用不行,不用它就不到下一步,這是什么問題導致的呢?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5188 個
工控威望: 7549 點
下載積分: 164429 分
在線時間: 3276(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2026-03-05
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-21 13:17
引用
組態里面有很多從站在線的時候都有打叉的

這說明通訊線路故障,燒掉保險后導致從該節點之后的站點都通訊不上;
重新下載組態后連程序一起下載進去了,而下進去的程序又不知道是哪個版本的,應該跟正常使用的時候的程序不一樣了吧,所以動作不正常了。