       s7-300的編程電纜怎樣確定其已經把電腦和PLC連接起來可以傳輸程序了?因為我連上以后STEP 7軟件的PLC--上傳到PG  ,始終是灰色的不可以使用(我打算把300PLC的程序拷到電腦上),是不是PLC--上傳到PG  可以點擊了就表示編程電纜已連接好了?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5188 個
工控威望: 7549 點
下載積分: 164389 分
在線時間: 3275(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2026-03-04
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-25 08:56
灰色說明接口未選擇驅動
點擊PLC--上傳到PG后彈出對話框,點擊“VIEW”(顯示)按鈕后能出來CPU信息就說明已經連好了