人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

sxsheng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 135 點
下載積分: 673 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2024-03-18
查看sxsheng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-21 16:33
圖片:
求哪位老師給指點下,SFC中的狀態號可以隨意更改嗎?這個圖中的狀態號是系統自定的,好像是沒有規律的,那里出并支另立山頭,那里就隨機給個數字號的,這樣對程序運行的穩定性沒有影響嗎?請看上圖;  還有,在此圖中28狀態器中的動作(只有一個保壓功能)跟隨15狀態器并支行走,直至與主線上的33號狀態器合并為止,接下來的一個狀態號就是為其復位。請問這一支段上有很多帶問號的空狀態器(過渡用)需要填寫什么內容嗎?懇請哪位大師仙手指點?拜托
[ 此帖被sxsheng在2013-06-21 16:49重新編輯 ]
30880813
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 1048 點
下載積分: 912 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2012-11-15
最后登錄: 2025-08-25
查看30880813的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-22 11:02
帶?的,表示你沒有編程,SFC是可以修改的,但是建議如果對SFC不太了解的話,還是先轉化成梯形圖,然后在梯形圖里改,最后在轉成SFC