就是0-50ma的電流經過變送器為4-20MA, 如何在觸摸屏上顯示實際的電流值0-50MA的電流,

跪求公式
jesselai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 208 個
工控威望: 403 點
下載積分: 6158 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2016-07-13
查看jesselai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-10 08:42
線性變化的
一個坐標對應4-20與0-50,另一個坐標是p lc內的0-最大值對應4-20