人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

hzy
好東西,應該大家分享。互學互進
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 285 點
下載積分: 1703 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2007-09-19
最后登錄: 2023-07-27
查看hzy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-03 14:06
我用S7-200,224的CPU,想連接2塊EM277,前面這塊可以搜到CPU,后面EM277搜到CPU打了個問號,請大蝦指點
aelikyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 252 點
下載積分: 36712 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2013-04-10
最后登錄: 2026-02-27
查看aelikyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-04 09:43
200加EM277是當DP從站使用,只能裝一個,只能定義一個DP從站地址,DP是現場總線,裝一個就行了,你裝兩個有什么有?
aelikyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 252 點
下載積分: 36712 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2013-04-10
最后登錄: 2026-02-27
查看aelikyang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-04 09:47
不好意思說錯了,224最多可以連接4個EM227,可能是你的地址沒有設置對,把地址改一下
hzy
好東西,應該大家分享。互學互進
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 285 點
下載積分: 1703 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2007-09-19
最后登錄: 2023-07-27
查看hzy的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-09-06 09:10
地址都改過來了,一個地址是02,一個是03,
waxapludnt
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 209 點
下載積分: 911 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2026-01-05
查看waxapludnt的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-09-08 19:50
可能是通訊EM277的主站的通訊數據地址有沖突吧,站中對EM277的I/O配置的數據通信區


對EM277重新設置地址后,需斷電后重新上電才起作用
個人承接自動化、電氣、PLC、觸摸屏及各種組態項目設計、調試、CAD出圖,價格公道便宜。
Mobile:15333817602(鄭州)
Email  :hunkdai@qq.com
QQ:8304368