人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

a475100193
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 353 點
下載積分: 1146 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2009-12-13
最后登錄: 2022-06-30
查看a475100193的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-19 22:10
愛默生變頻顯示E005減速過電壓,開得好好的跳出個E005想不通電壓也正常,什么原因呢
lqsgg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 253 點
下載積分: 179027 分
在線時間: 478(小時)
注冊時間: 2006-08-28
最后登錄: 2026-03-04
查看lqsgg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-22 13:11
查一查:1.電網電壓是否有較大波動。
        2.減速時間是否設定過小,是否可以適當加大。
        
lqsgg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 253 點
下載積分: 179027 分
在線時間: 478(小時)
注冊時間: 2006-08-28
最后登錄: 2026-03-04
查看lqsgg的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-22 13:20
如果減速時間不能減小,就得考慮直流制動或加制動單元