樓主  發表于: 2013-09-14 17:00
圖片:
圖片:
圖片:
各位兄弟,有用過的兄弟幫忙看一下。以前沒用過,官網上也不到什么資料。
CS1W-SRM21不能識別出來,模塊上只有ERH燈亮,其它的燈都不亮,包括RUN燈,不知道是什么原因?
xf_chen
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 390 點
下載積分: 7151 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2008-08-02
最后登錄: 2025-11-10
查看xf_chen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-15 20:16
難道沒有高手用過嗎?
jiawangdong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 133 點
下載積分: 7980 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2021-05-15
查看jiawangdong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-19 18:51
你的硬件配置是手動配置的吧,在編程模式下,軟件可以自動掃描生成IO表的,你試一下,
xf_chen
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 390 點
下載積分: 7151 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2008-08-02
最后登錄: 2025-11-10
查看xf_chen的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-09-20 15:42
已解決問題了,主要是PLC是拆機使用,內部原來的程序與現用的模塊不一致造成的。現就是通信模塊設置有128與256位設置開關,沒有設置對