人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2516 個
工控威望: 23378 點
下載積分: 7406 分
在線時間: 2944(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2026-03-05
查看huoshi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-28 13:32
應該輸出直流24伏卻測得2伏是什么原因請老師們指導!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70842 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2026-01-25
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-28 13:59
你這個先確認連接是否正確,如果是繼電器型輸出,當程序有輸出而沒有電源電壓很有可能是輸出繼電器觸點故障。晶體管原理和繼電器的輸出原理上雷同。解決方法:打開PLC更換該輸出繼電器或者晶體管、或者送西門子維修。
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2516 個
工控威望: 23378 點
下載積分: 7406 分
在線時間: 2944(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2026-03-05
查看huoshi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-28 16:51
謝謝老師指導是200PLC有個24伏直流輸出給模塊供電次電源測試為2伏且模塊指示燈不亮
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2516 個
工控威望: 23378 點
下載積分: 7406 分
在線時間: 2944(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2026-03-05
查看huoshi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-10-28 16:53
我懷疑是供電電源燒了,但是PLC運行指示燈正常
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 677 個
工控威望: 11983 點
下載積分: 16310 分
在線時間: 555(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2026-03-05
查看hexdho的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-10-29 08:59
輸出回路沒接好。就算有輸出指示燈不會亮。