人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

h30631
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 230 點
下載積分: 1001 分
在線時間: 339(小時)
注冊時間: 2012-09-05
最后登錄: 2018-04-17
查看h30631的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-27 08:23
請問 FX系列 輸出Y 接點,NPN & PNP 是固定的嗎

還是可以依接法做改變??

煩請解惑~!
[ 此帖被h30631在2013-11-29 15:49重新編輯 ]
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1317 個
工控威望: 6132 點
下載積分: 60229 分
在線時間: 1142(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2026-03-04
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-27 08:46
NPN  共正極
PNP  共負極
樓主留言:
真誠感謝!

意思是說,我輸出COM點

接 -24V就是PNP輸出?

接+24V 就是NPN輸出?
孤星戀戰
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 159 點
下載積分: 1545 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2013-11-03
最后登錄: 2025-09-10
查看孤星戀戰的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-27 08:48
具體要看plc的型號有些com點是固定的,有些可以由用戶自定義那些就可以改
cooler_show
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 267 點
下載積分: 715 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2011-06-30
最后登錄: 2025-08-15
查看cooler_show的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-11-27 09:07
只聽說過輸入有npn和pnp,輸出為什么有這個?
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1865 個
工控威望: 7828 點
下載積分: 76352 分
在線時間: 773(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2026-03-04
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-11-27 18:12
三菱FX001的COM接24V負極   負載共24V正極是 NPN  
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1865 個
工控威望: 7828 點
下載積分: 76352 分
在線時間: 773(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2026-03-04
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-11-27 18:13
次接法僅限晶體管輸出
cxkuii
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 144 點
下載積分: 670 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2013-04-30
最后登錄: 2024-04-10
查看cxkuii的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-11-27 18:17
輸出沒有NPN和pnp這一個說法,繼電器輸出只是個觸點,晶閘管輸出也無pnp和npn
樓主留言:
電晶體輸出的有分吧?