樓主  發表于: 2014-01-23 10:11


西門子226PLC做從站,上位機為DCS,通過標準的MODBUS與從站PLC通訊,PLC中的通訊指令如上圖,那么比如PLC中的地址VW300,我要在DCS上讀,那么MODBUS對應的地址是多少呢?
yamqq
工控、工業機器人、工業互聯網、工業仿真、工業數字化。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1696 個
工控威望: 5550 點
下載積分: 25208 分
在線時間: 305(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2026-01-26
查看yamqq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-23 11:05
這個塊是從什么地方來的確
這個人很懶,什么也沒有留下!
zhizengliang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 136 點
下載積分: 931 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-12-12
最后登錄: 2024-01-04
查看zhizengliang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-24 15:27
你通信的首地址是VB5000開始的  把VW300傳給VW5000       在DCS對的地址是40001
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(小蜜蜂) 謝謝,昨天已經整明白了。