汽車發動機線,20個工作站左右,如何實現20個PLC之間通訊?
現有是分區控制,一個S7-300只能組態4個ET200PRO,難道要分五個區?五個區之間能否實現通訊,信號交換和控制?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5188 個
工控威望: 7549 點
下載積分: 164389 分
在線時間: 3275(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2026-03-04
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-14 13:14
300之間MPI/Profibus-DP/以太網都無壓力;
參考《西門子工業網絡通訊指南》