人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

zcmoment002
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 152 點
下載積分: 842 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2013-05-31
最后登錄: 2026-03-05
查看zcmoment002的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-15 13:34
一條已經生產的線,某日開始CC-link2號遠程站,5-10S一次閃爍link eer。cc-link總站不報警,診斷不報警。但每次遠程站閃爍就會此遠程站I/O失效。采用波特率為3.總線小于160M。有人遇到過閃爍報警的情況嗎?求助一下各位大大。謝謝
zhtzht20
工程余料 三菱變頻器,PLC模塊,費斯托電磁閥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 336 點
下載積分: 905 分
在線時間: 286(小時)
注冊時間: 2009-09-20
最后登錄: 2016-09-10
查看zhtzht20的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-16 21:12
波特率調到2 就完全可以了 ,速率太高,不穩定,在程序里面CCLINK 監視一下,看看那一個站鏈接異常, 找到鏈接異常的站,看看遠處IO 站有什么問題,
低價處理PLC 光電 電磁閥,接近開關 等工控配件