人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

陸海洋
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 208 點
下載積分: 1801 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2014-06-14
最后登錄: 2023-04-11
查看陸海洋的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-22 12:13
7.5KW普通電機啟動電流達到121A是怎么回事
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2503 個
工控威望: 3165 點
下載積分: 13572 分
在線時間: 686(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2026-01-26
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-22 12:29
理論講基本不可能,唯一的可能就是堵轉或者短路。
相信自我!
renlei0806
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 469 點
下載積分: 15017 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2013-03-25
最后登錄: 2024-03-04
查看renlei0806的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-22 12:45
缺相,重載!
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 366 個
工控威望: 492 點
下載積分: 1652 分
在線時間: 598(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2026-02-26
查看戇獅的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-07-22 13:00
表壞了
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1953 個
工控威望: 2163 點
下載積分: 11478 分
在線時間: 906(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2026-03-03
查看yerong的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-07-23 08:03
啟動一瞬間有可能
胡959249
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 239 點
下載積分: 473 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2013-12-03
最后登錄: 2026-02-26
查看胡959249的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-07-23 08:06
3相異步電機的啟動電流一般為額定電流的6倍左右。
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2919 個
工控威望: 4631 點
下載積分: 231696 分
在線時間: 3371(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2026-03-05
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-07-23 08:48
不知道啟動后電機能否正常運行??如果能運行且電機不發熱那就沒問題!!只須將起運保險換大就行!我用過5.5KW起動電流也這么大的!
熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
http://shop115113109.taobao.com/index.htm   或者淘寶網搜索:來電科技自動化網上店
陸海洋
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 208 點
下載積分: 1801 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2014-06-14
最后登錄: 2023-04-11
查看陸海洋的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-07-23 09:46
啟動之后10秒左右電流就降下來了   電機發熱
陸海洋
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 208 點
下載積分: 1801 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2014-06-14
最后登錄: 2023-04-11
查看陸海洋的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-07-23 21:18
引用
引用第6樓跑步向錢于2014-07-23 08:48發表的  :
不知道啟動后電機能否正常運行??如果能運行且電機不發熱那就沒問題!!只須將起運保險換大就行!我用過5.5KW起動電流也這么大的!

電機剛啟動的時候是很熱但是過個十多分溫度就降下來了