人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

zjsz01
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 186 點
下載積分: 2312 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2011-10-29
最后登錄: 2025-05-01
查看zjsz01的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-27 18:40
plc中如何設置脈沖輸出格式    差動輸出或者脈沖+方向
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 3021 點
下載積分: 8799 分
在線時間: 563(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2026-02-26
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-28 11:47
PLC有支援脈波+方向設定
像是PLSY之類的
差動輸出比較沒有看過
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 843 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 9103 分
在線時間: 1871(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2026-02-28
查看陳大圍的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-07 11:33
差動輸出要加模塊
專心學工控技術,請各位幫忙指教
hikerlight
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 98 點
下載積分: 648 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2014-08-06
最后登錄: 2014-09-14
查看hikerlight的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-08-18 11:32
一般是選擇脈沖+方向,PLC定位指令及脈沖定位指令都是用的脈沖+方向