圖片:
PLC是FX3U  ,如圖,  19腳接到PLC 的X3。13和25接電源24負及PLC的輸入COM     。      用慢慢轉動電機軸  PLC的指示燈X3有閃爍一下就沒了。 在程序里面接收不到、
士林變頻器代理 18312516885
abcde12345
abcde12345
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 220 個
工控威望: 1271 點
下載積分: 11355 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2012-10-09
最后登錄: 2026-03-04
查看abcde12345的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-05 23:52
閃了一下不就是輸出啊
木木2012
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 282 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 31984 分
在線時間: 830(小時)
注冊時間: 2012-12-04
最后登錄: 2025-03-14
查看木木2012的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-06 08:06
接線是不是有點問題?25腳應該接0V吧
kaiyuan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 158 點
下載積分: 904 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2014-05-05
最后登錄: 2014-08-11
查看kaiyuan的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-08-06 08:09
是不是要用PLC的高速計數器對應的輸入點呢?
358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 604 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1550 分
在線時間: 1033(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2025-09-08
查看358273433的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-08-06 08:43
因為CZ信號寬度很窄,要用脈沖捕捉功能,你接的是X3,對應的是M8173。再就是要確認一下S/S接+24V沒有。
deeply
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 298 點
下載積分: 3258 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2011-09-02
最后登錄: 2026-01-16
查看deeply的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-08-06 08:45
可以開外部中斷接收這個信號,或者找到硬件原點后速度非常慢去找z軸脈沖也是可以的