人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

064179232
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 158 點
下載積分: 1339 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2013-11-30
最后登錄: 2018-02-09
查看064179232的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-30 16:42
最后在測試一個電缸,用步進電機驅動,我剛開始用了帶加減速的指令DPLSR,整個指令是DPLSR K6000 K999999 K200 Y0,其中K6000是頻率,結果電機很慢的一點點一點點在那轉聲音也很大,后來用不帶加減速的指令PLSY就好了,整個指令是DPLSY K6000 K999999 Y0,網上查了很久還是搞不懂是什么原因啊,請教大師解答一下!
dabanshuan
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 736 點
下載積分: 48 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2013-06-22
最后登錄: 2026-03-05
查看dabanshuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-30 19:45
不是大師  不知道是否嘗試過調整加減速時間 PLSY是系統自動以最快的時間加速到指定頻率 我猜測也許自己設定的200MS的加減速時間太短吧 畢竟步進電機的極限啟動頻率很低
VX:13628473043       QQ:445431500
幸運之神
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 1227 點
下載積分: 15635 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2014-05-04
最后登錄: 2025-06-29
查看幸運之神的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-09-30 22:40
我以前設的是1000,也許是時間太短吧