人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

gz000525
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 322 個
工控威望: 1561 點
下載積分: 76512 分
在線時間: 1009(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2026-03-03
查看gz000525的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-23 14:57
FX2N-20GM啟動后到伺服運轉間隔有0.5~1s時間,走圓弧插補。這個響應時間太長了,有沒有辦法削除?
左右點動運行也是一樣很慢,什么原因呢。
希望用過20GM的工友們幫忙解答。
自我解救
syweiyun721
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 141 點
下載積分: 732 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2013-08-10
最后登錄: 2015-10-01
查看syweiyun721的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-26 20:15
程序重新設置