人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

自學成才
不懂就一定要問!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 376 點
下載積分: 3166 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2008-09-02
最后登錄: 2025-08-10
查看自學成才的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-16 19:30
臺達DVP60ES2型PLC有一個RS232通信端口,已經與觸摸屏連接通信了,想用電腦監控程序運行。用USB轉串口線加一個RS232轉RS485模塊將電腦與DVP60ES2PLC連接,但通信不上,求幫助
hsqknx
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 2467 點
下載積分: 739 分
在線時間: 780(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2026-01-21
查看hsqknx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-16 22:16
電腦在線只認編程口
新工電工
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 10727 點
下載積分: 36735 分
在線時間: 719(小時)
注冊時間: 2006-11-04
最后登錄: 2026-03-04
查看新工電工的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-17 09:08
臺達DVP60ES2有三個通訊口,你用RS485與屏通信,COM1與電腦連接監控PLC。USB轉串口線也可以在線監控,編程軟件默認是COM1,需要設置通信端口
自學成才
不懂就一定要問!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 376 點
下載積分: 3166 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2008-09-02
最后登錄: 2025-08-10
查看自學成才的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-01-17 22:27
謝謝樓上二位的幫助
自學成才
不懂就一定要問!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 376 點
下載積分: 3166 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2008-09-02
最后登錄: 2025-08-10
查看自學成才的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-01-19 16:01
我用RS232轉RS485插到屏上,用屏蔽線與PLC連接,但屏與PLC通信不上
zengrj521
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 330 點
下載積分: 679 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2009-09-01
最后登錄: 2022-06-19
查看zengrj521的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-01-19 21:14
臺達的plc可以用485  聯接觸摸屏、    232可以直接連電腦。最好用串口、不要使用usb。很多plc根本就用不了