我現在有一臺機器已經有PLC了,但是不是我們做的,我們拿不到他的信號,所以加了一個PLC,現在要用原有PLC上裝的一個傳感器的信號,由于電位問題,我就使用了一個繼電器,13,14接在傳感器的信號線上,然后靈位兩端接在加裝的PLC的輸入端,相當于一個開關。理論上是傳感器一有信號,繼電器接通,沒信號繼電器斷開。但是,現在是加裝的PLC的輸入的那個端口的燈一直閃,一直跳動,像有雜波干擾一樣的。
小小蝸牛
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 1154 個
工控威望: 10702 點
下載積分: 46032 分
在線時間: 1807(小時)
注冊時間: 2014-07-12
最后登錄: 2026-03-05
查看小小蝸牛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-06 15:58
PLC都加了你還差一個傳感器嗎?把它搞的復雜了。
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 782 個
工控威望: 1808 點
下載積分: 20215 分
在線時間: 4033(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2026-03-04
查看忍緣善的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-02-06 16:01
你的繼電器1)線圈電壓是DC24V還是AC220?(建議用DC24v的),2)線圈正負極要分清,傳感器信號最好用屏蔽線,3)還有接地線是否有安裝
獨自漂泊
tianshizheng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 137 點
下載積分: 801 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2014-04-15
最后登錄: 2015-04-17
查看tianshizheng的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-02-06 23:01
唉,公司剛好差距離傳感器啊,剩下那些都是對射的,麻煩死了……
我到時回去看看是不是繼電器線圈正負極接反了