PLC的源型和漏型,有人說西門和三菱的PLC源型和漏型的定義正好相反,是這樣的嗎?
建控電
野蠻其體魄、文明其精神!!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 552 個
工控威望: 1601 點
下載積分: 3674 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2026-02-13
查看建控電的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-13 08:18
三菱的共陽極為漏型 NPN,共陰極為源型,PNP
西門子的共陽極為源型 NPN,共陰極為漏型!PNP
你覺得是不是反的?
yfcc923
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 207 點
下載積分: 1315 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2013-06-08
最后登錄: 2025-05-27
查看yfcc923的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-02-25 15:40
不用那么繞。只管看清楚PLC的點是進電流還是出電流。
不用管是輸入還是輸出。源還是漏。P還是N。一切都不用管。
只需認清:PLC接點是進電流,那就外設是出電流。反之,則反之。