人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

matlac
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 176 點
下載積分: 1160 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-11-28
最后登錄: 2021-12-31
查看matlac的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-13 13:19
大家看一下三菱MR-J2SA的接線圖, 我使用的就是內部電源, 3和13短接,然后接到24V繼電器的14端子; 繼電器的13端子接到伺服18端子上; 當伺服沒有報警,正常運行的時候,這個繼電器是亮還是不亮呢?
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 967 個
工控威望: 6062 點
下載積分: 2224 分
在線時間: 989(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2025-12-30
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-13 14:23
不亮,是光耦輸出的。。。
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 511 個
工控威望: 1242 點
下載積分: 1238 分
在線時間: 1269(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2026-02-26
查看cwxok的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-03-13 16:01
[attachment=132775] 無報警時與SG是通的,所以是亮的,二樓請面壁!主電路當RA吸合時,接觸器才會得電,主電源才會供給伺服,無故障時RA必需得電,亮電!
[ 此帖被cwxok在2015-03-13 16:09重新編輯 ]
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 967 個
工控威望: 6062 點
下載積分: 2224 分
在線時間: 989(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2025-12-30
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-03-13 16:11
3樓覺得2樓說的很有道理。。。