人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

sy_zxz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 112 點
下載積分: 808 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2015-01-28
最后登錄: 2017-06-30
查看sy_zxz的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-25 17:04
采用modbusRTU協議,S7-200作為從站,讀PLC保持寄存器n個,當地址為0000時能正確讀入,
但地址為0050時則不能正確讀入,請教原因,謝謝!
sz518104
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 872 個
工控威望: 806 點
下載積分: 18945 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2026-02-25
查看sz518104的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-25 17:45
要知道對應的地址 映射的MODBUS 地址很關鍵
leechonghua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 701 個
工控威望: 1858 點
下載積分: 2452 分
在線時間: 1071(小時)
注冊時間: 2011-06-01
最后登錄: 2026-02-13
查看leechonghua的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-03-25 18:54
地址不是從00001開始嗎?
樓主留言:
modbus地址是從0開始,我已找到原因,modbus里邊地址=PLC地址/2就可以了。謝謝!