大師們好!
請問三菱PLC編程軟件GX-Works2的傳送設置路徑怎樣進去修改?謝謝!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5188 個
工控威望: 7549 點
下載積分: 164389 分
在線時間: 3275(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2026-03-05
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-29 09:09
1.【在線】--【PLC讀取】,會彈出傳輸設置頁面;
2.新建項目,在左側目錄樹中雙擊“連接目標”,也可以彈出傳輸設置頁面。
yinxiaojian
火把倒下,火焰依然……
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 234 點
下載積分: 12258 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2024-07-07
查看yinxiaojian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-29 10:33
謝謝1樓的回復。
平時我也是這樣的連接的,但現在連接后就會彈出COM端口無法識別這樣的畫面,可是電腦的USB端口都是OK的,難道是連接線的問題?請幫助分析下。謝謝!
able
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1885 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2006-08-14
最后登錄: 2025-09-02
查看able的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-04-29 15:04
那就是com口設置不對啊!你如果是usb轉串口的在設備管理器上看具體的com口
zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 488 個
工控威望: 834 點
下載積分: 60090 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2025-12-29
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-04-29 16:32
        com口要對應。
    右擊“我的電腦”,左點“管理”,左點“設備管理器”,左點“端口(COM和LPT),