人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

a475100193
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 353 點
下載積分: 1146 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2009-12-13
最后登錄: 2022-06-30
查看a475100193的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-24 21:17
設備鋪網機做往反動作,
配一伺服,要求正反轉都有6個段速,每個段速有對應行走的距離。
正轉1-2-3-4-5-6
反轉6-5-4-3-2-1
在行走過程不能停頓,

原點在中間
這樣要用哪個指令?PLSY沒有加減速時間
用PLSR則每段之間會有一個停頓。

各位大俠幫幫忙,謝謝
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1953 個
工控威望: 2163 點
下載積分: 11478 分
在線時間: 906(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2026-03-03
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-25 07:08
plsy  plsv  自己可以搞個加減速啊   ramp斜坡指令