人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

1989xpp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 252 點
下載積分: 1027 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2012-02-12
最后登錄: 2025-09-23
查看1989xpp的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-12 10:38
各位親們:這是一個步進電機的接線及其控制程序,但是Q0.0有輸出,plcQ0.0點沒有壞;步進電機不會轉,各位高手指導一下那里錯了。十分感謝。。
laihuaxun200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 369 點
下載積分: 1567 分
在線時間: 377(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2026-03-04
查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-12 14:22
沒有你信號回路的接線圖,檢查一下信號回路,有沒有接錯,信號回路接法:+24V串 2K電阻接到驅動器PUL+,PLC驅動信號接到驅動器PUL-,PLC 輸出COM端要連接0V
松下PLC交流群:QQ724991044
xbl2018
龍兒
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 2735 點
下載積分: 61467 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2007-09-20
最后登錄: 2026-01-13
查看xbl2018的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-01-12 14:31
西門子的是輸出正,脈沖PUL–端接0V
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3416 個
工控威望: 25031 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 1854(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2026-03-04
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-01-12 14:33
[attachment=143747]
PLC輸出的是正24V信號
你現在接的是等電位環境,都是+24V

PLC輸出串電阻接到PLUS+    -24V/0V接PLUS-
不串電阻玩個幾分鐘你也玩不下去了
自動化單機,生產線,項目編程調試!
liujian-weng
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 502 個
工控威望: 704 點
下載積分: 12347 分
在線時間: 2866(小時)
注冊時間: 2007-11-13
最后登錄: 2026-03-03
查看liujian-weng的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-01-12 20:49
2樓正解