三菱遠程IO輸入模塊,斷電重啟的時候或者啟動了一段時間之后run指示燈一直閃,在程序上監控能看到這個遠程IO模塊所有用到的輸入點都在閃,我把這個模塊的通信線拆掉再重新接上就好了,這是什么原因造成的,模塊有問題還是通信問題?求大神賜教
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1456 個
工控威望: 4686 點
下載積分: 15341 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2026-02-20
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-29 01:06
受干擾了終端電阻