人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 705 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3460 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-30 15:00
請問控制柜的指示燈微亮是怎么回事     送上電指示燈就微亮  請問怎么解決這個問題
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(redrock99) 看13樓
    往事如風
    科技改變制造
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 12142 個
    工控威望: 19950 點
    下載積分: 16098 分
    在線時間: 2857(小時)
    注冊時間: 2013-01-31
    最后登錄: 2026-03-01
    查看往事如風的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2016-05-30 15:12
    有感應緣故,也有指示燈接法緣故
    三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
    mrkwz1
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 64 個
    工控威望: 160 點
    下載積分: 16240 分
    在線時間: 137(小時)
    注冊時間: 2015-09-14
    最后登錄: 2025-08-12
    查看mrkwz1的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-05-30 15:15
    感應電可能性較大
    何工控學
    勵志竭精
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 596 個
    工控威望: 905 點
    下載積分: 13810 分
    在線時間: 507(小時)
    注冊時間: 2012-10-26
    最后登錄: 2025-08-08
    查看何工控學的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2016-05-30 15:45
    如果是運行指示燈或者是其它燈,有可能是電路設計有問路,如果是電源指示燈直接接電源,那么就是燈的問題了。
    dgamen
    歲月不饒人
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 310 個
    工控威望: 423 點
    下載積分: 2223 分
    在線時間: 565(小時)
    注冊時間: 2016-05-23
    最后登錄: 2022-04-04
    查看dgamen的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2016-05-30 15:48
    有些家用日光燈也有這現象。最好量一下線電壓和端電壓
    huangpeng
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 705 個
    工控威望: 1051 點
    下載積分: 3460 分
    在線時間: 225(小時)
    注冊時間: 2009-12-07
    最后登錄: 2022-03-02
    查看huangpeng的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2016-05-30 15:48
    就是運行指示燈啊   通過中間繼電器 一個常開點啊   電路設計肯定沒有問題啊    PLC 控制繼電器線圈       繼電器常開點控制  接觸器線圈    繼電器 一個常開觸點接指示燈啊
    goolzc
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 75 個
    工控威望: 178 點
    下載積分: 595 分
    在線時間: 34(小時)
    注冊時間: 2014-12-07
    最后登錄: 2026-01-23
    查看goolzc的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2016-05-30 15:52
    電壓不夠
    huangpeng
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 705 個
    工控威望: 1051 點
    下載積分: 3460 分
    在線時間: 225(小時)
    注冊時間: 2009-12-07
    最后登錄: 2022-03-02
    查看huangpeng的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2016-05-30 16:53
       哈哈 你沒有看清楚我帖子吧        
    catfree
    虛心向各位學習!!!
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 617 個
    工控威望: 2814 點
    下載積分: 15991 分
    在線時間: 474(小時)
    注冊時間: 2012-03-30
    最后登錄: 2022-04-18
    查看catfree的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2016-05-30 17:09
    220v
    的話,應引起重視
    一日晚自習,化學老師批評一同學坐姿不好,問他:“你見過哪個名人科學家是像你這樣坐的?”我隨口說了一句:“霍金……” 然后就沒有然后了……一頓狠批啊
    lvpretend
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1236 個
    工控威望: 1442 點
    下載積分: 3903 分
    在線時間: 325(小時)
    注冊時間: 2015-07-20
    最后登錄: 2026-02-26
    查看lvpretend的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2016-05-30 18:31
    LED指示燈很微弱的感應電都會發光,可以用那種抗干擾的指示燈。
    小八哥
    電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 597 個
    工控威望: 2155 點
    下載積分: 2467 分
    在線時間: 723(小時)
    注冊時間: 2016-02-18
    最后登錄: 2026-02-06
    查看小八哥的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2016-05-30 20:01
    有些指示燈 只接一根220的火線也會亮  功率小 沒辦法 加個電阻就好了
    紫月流氓
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 46 個
    工控威望: 155 點
    下載積分: 3082 分
    在線時間: 43(小時)
    注冊時間: 2015-04-19
    最后登錄: 2025-07-27
    查看紫月流氓的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2016-05-30 20:34
    如果不是燈的問題的話,那就是零線斷路了,如果是控制的是零線的通斷也會這樣。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go