以前是用西門子的居多,最近跳到三菱屢屢卡關,往后還要麻煩各位大神支援

[DTBL Y000 K1]


這段看不懂
pybsgaip
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 2153 點
下載積分: 15853 分
在線時間: 831(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2023-08-11
查看pybsgaip的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-13 21:14
DTBL  的定位的參數   在PLC 參數里面   [DTBL Y000 K1]            
  是Y0脈沖輸出     K1是第一個調用的參數   里面已經寫好了  速度和脈沖個數
sky75216
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 94 點
下載積分: 614 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2016-07-12
最后登錄: 2026-01-06
查看sky75216的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-07-14 12:52
非常感謝教導,K1參數會存于甚么地方,有范例嗎?
sky75216
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 94 點
下載積分: 614 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2016-07-12
最后登錄: 2026-01-06
查看sky75216的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-07-14 23:43
大概已經請清楚於哪去設定分配了,謝謝