人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

absolut
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 103 點
下載積分: 788 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2016-12-09
查看absolut的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-11 15:06
我用2個三菱FX3U-1PG控制兩個步進電機的轉動,只要求能按設定的轉速正、反轉,無需定位也沒有極限,這種情況是否還需要設定BFM緩沖器參數?

另外這種用法是否只要用到PLSY或者PLSR指令即可?

2個FX3U-1PG(假設為1PGA、1PGB)如何在程序里的地址如何分配?


麻煩各位大師解答,謝謝!


dgamen
歲月不饒人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 423 點
下載積分: 2223 分
在線時間: 565(小時)
注冊時間: 2016-05-23
最后登錄: 2022-04-04
查看dgamen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-11 16:34
FROM,TO指令
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2784 個
工控威望: 3642 點
下載積分: 3761 分
在線時間: 3838(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2026-01-18
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-08-11 19:34
用3U的話,可以 MOV U0/G0來讀寫,U0表示模塊0#,G0表示BFM0#,其他只能用FROM,TO來讀寫。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/