  假定程序中有兩段程序,一段是設備初始化程序,一段是正常運行時的程序(此后一直循環),現目前如果在正常運行時的程序中使用停電保持繼電器,當切斷電源時,當再次通電時,程序是直接從停電保持處開始運行,跳過初始化程序,一直循環 ,可以這樣理解嗎?麻煩大神看看,謝謝
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1317 個
工控威望: 6132 點
下載積分: 60229 分
在線時間: 1142(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2026-03-04
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-12 09:45
看程式設計。

一般都會將--->先將設備初始化。

而不會跳過初始化程序,直接從停電保持處開始運行。
ml710317
細節決定成敗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 2184 點
下載積分: 8429 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2016-01-04
最后登錄: 2019-01-28
查看ml710317的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-09-12 09:56
如果有初始化程序,最好在斷電源后,再次通電時,執行一次初始化程序
程序中的應當叫斷電保持繼電器,而不是停電保持繼電器,二者使用區別的