圖片:
pr-79=3時 變頻器沒問題 可以正常輸出
我想把它改成Pr79=2外部模式,當STF接通時 變頻器只啟動 但RUN燈快閃 不輸出頻率 外部模式下旋轉M旋鈕 也不起作用
zx19910914
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 310 點
下載積分: 6186 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2015-04-11
最后登錄: 2026-03-04
查看zx19910914的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-16 19:59
這是沒有頻率輸入啊,你需要頻率,你把rh和sd短接一下看看,至于你說的上面的鈕調頻率的是pu面板模式的時候好的
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 320 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2719 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-03-17 07:04
變頻器運行狀態已準備好了,你頻率給了沒有?
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 621 點
下載積分: 10663 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2025-01-11
查看老學生的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-03-17 20:44
呵呵,好比開車,檔掛上了沒踩油門。