組態王版本6.55 PLC是歐姆龍CP1H,在設置的時候 組態王,電腦串口,PLC串口都設置的是9600 8 1 偶校驗 我用的而是232轉USB,兩邊的DBP的針腳定義是相同的,轉接線的驅動也是裝好了的 還是通訊不了 是什么原因呢?
江流天地外
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 224 個
工控威望: 646 點
下載積分: 436 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間: 2017-02-21
最后登錄: 2026-02-16
查看江流天地外的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-13 20:51
我沒做過歐姆龍的,但我做過組態王與三菱plc以及西門子plc通訊。用編程電纜連接的。除了比特率,數據位,停止位,校驗位要一致外,usb連接的耍com口連接的。總之你編程軟件與plc怎樣連接,與組態王連接也要一樣的。
溫如玉
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 138 點
下載積分: 785 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2017-04-19
最后登錄: 2025-11-13
查看溫如玉的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-06-14 10:28
232的引腳+對-,-對+,地對地