chenshiji618
我就是我不一樣的煙火 我自己看了都上火!
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 9066 點
下載積分: 3370 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2011-07-02
最后登錄: 2026-03-06
查看chenshiji618的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2017-06-15 18:18
引用
引用第10樓19840803于2017-06-15 16:46發表的  :
如果你長期服務或自己這公司用150平方電纜,近一或兩年要走人的用120平方電纜,設備生產商用90平方,不要問為什么,這世上有種叫線損

這個回答比較牛逼
譚錫峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 222 點
下載積分: 3886 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2011-03-08
最后登錄: 2023-11-11
查看譚錫峰的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2017-06-15 20:30
120平方是標準配線,150平方是保守配線,90平方及以下是冒險配線
smtpcj
認真向各位老師學習!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 612 個
工控威望: 771 點
下載積分: 45955 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2016-12-22
最后登錄: 2026-03-07
查看smtpcj的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2017-06-16 07:14
95平三相足夠
tathui
機械工
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1380 個
工控威望: 11741 點
下載積分: 7496 分
在線時間: 676(小時)
注冊時間: 2016-04-28
最后登錄: 2026-03-06
查看tathui的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2017-06-16 07:25
120要的
隔行如隔山
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1486 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7740 分
在線時間: 674(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2025-06-30
查看dmh的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2017-06-16 08:32
這些除了公式因素,還有就是要考慮最大使用功率,正常使用功率,電線品牌和質量。我司120KW(最大使用功率)使用70的電線。
不斷向前
zhanghao6789
一路上有你
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 468 個
工控威望: 10047 點
下載積分: 28074 分
在線時間: 898(小時)
注冊時間: 2014-03-08
最后登錄: 2025-05-28
查看zhanghao6789的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2017-06-16 08:42
先要搞清楚進線電壓。
  • «