人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

依然大師
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看依然大師的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-03 10:27
圖片:
新手小白有一個不明請教各位大神:
        最近使用歐姆龍CP1H系列的PLC遇到一個問題,當PLC斷電后再次上電的時候,工作區域(W)的狀態保持不變,不自動清除,是什么情況?
        查看說明手冊后,有說設定PLC 設置為保持I/O 存儲器保持標志狀態2是什么意思?
尋找無
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 631 點
下載積分: 18383 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2017-06-29
最后登錄: 2026-03-03
查看尋找無的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-11 10:57
把A500.12置位0即可
永恒14
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 451 點
下載積分: 14171 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2014-12-17
最后登錄: 2023-04-09
查看永恒14的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-11 17:00
不知樓主解決了沒有