大師傅們好啊,最近在想變頻除了頻率電流電壓以外,能不能修改讀取別的參數。每個變頻參數編號都不太一樣,有的是從p0.00至pe. 00的 還有從A0.00至h0.00范圍的 想通訊給定一些參數,不知道這些參數通訊地址如何計算😊特來請教!
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1177 個
工控威望: 3085 點
下載積分: 2495 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2026-03-04
查看周家大少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-19 17:48
每一段程序只能是對應一種型號的變頻器,同一品牌的參數設置都可能不一樣,不可能做到通用的
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
lufei562
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 189 點
下載積分: 978 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2014-02-26
最后登錄: 2025-02-11
查看lufei562的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-19 20:14
😊😊  假如  p01.10這個地址我算的是十進制的26對應6modbus 地扯是40026+1  那么 A1.01  B1.01這兩個地址怎么算呢?
lufei562
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 189 點
下載積分: 978 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2014-02-26
最后登錄: 2025-02-11
查看lufei562的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-11-19 20:15
上面寫錯了,  假如  p01.10這個地址我算的是十進制的266對應modbus 地扯是40266+1  那么 A1.01  B1.01這兩個地址怎么算呢?
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1201 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 3115 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-11-20 08:04
廠家的手冊上都有參數地址的
工控小二
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 223 點
下載積分: 1784 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2013-11-21
最后登錄: 2024-11-21
查看工控小二的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-11-20 09:34
引用
引用第3樓lufei562于2017-11-19 20:15發表的  :
上面寫錯了,  假如  p01.10這個地址我算的是十進制的266對應modbus 地扯是40266+1  那么 A1.01  B1.01這兩個地址怎么算呢?


不清楚你是什么變頻器,P01.10對應的十進制是你自己算的嗎?部分變頻器參數號在通訊時是十六進制數 ,P01.10對應十進制  272,和變頻器通訊的是s7-200吧,地址是40001+272
lufei562
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 189 點
下載積分: 978 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2014-02-26
最后登錄: 2025-02-11
查看lufei562的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-11-21 21:18
引用
引用第4樓hanqin于2017-11-20 08:04發表的  :
廠家的手冊上都有參數地址的

嗯,謝謝師傅,在手冊上找到地扯的算法了。
lufei562
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 189 點
下載積分: 978 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2014-02-26
最后登錄: 2025-02-11
查看lufei562的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-11-21 21:21
引用
引用第5樓工控小二于2017-11-20 09:34發表的  :


不清楚你是什么變頻器,P01.10對應的十進制是你自己算的嗎?部分變頻器參數號在通訊時是十六進制數 ,P01.10對應十進制  272,和變頻器通訊的是s7-200吧,地址是40001+272

謝謝師傅,是200的plc, 在手上找到了地扯我算法,每個變頻算法都有一點小區別