樓主  發表于: 2017-12-31 22:57
請問FX2N-4AD-PT和SBWZ PT-100熱敏電阻4-20mA變送器是怎樣接線才正確?
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2784 個
工控威望: 3642 點
下載積分: 3761 分
在線時間: 3838(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2026-01-18
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-01 17:15
FX2N-4AD-PT是直接接PT100,
不能接4-20ma變送器,
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
李飛師傅
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 685 點
下載積分: 4311 分
在線時間: 478(小時)
注冊時間: 2014-09-22
最后登錄: 2026-01-16
查看李飛師傅的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-01-01 18:22
兄弟你看看這個能用嗎。
附件: fx2n 4ad pt.rar (953 K) 下載次數:342
伍仔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 224 點
下載積分: 696 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2007-09-18
最后登錄: 2025-04-04
查看伍仔的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-01-02 08:56
多謝2樓大師,我一會試試
小滿和老鳥
專注,堅持!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 374 點
下載積分: 1079 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-08-27
最后登錄: 2026-03-02
查看小滿和老鳥的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-01-02 18:05
FX2N-4AD-PT直接接線熱電阻,不需要變送器
伍仔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 224 點
下載積分: 696 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2007-09-18
最后登錄: 2025-04-04
查看伍仔的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-01-03 09:20
圖片:
圖片:
PT100輸出是4-20ma只有兩條線(DC24V + -),怎樣跟FX2N-4AD-PT連接才能讀取正確溫度,程序數值會跳,我現在接來接去都溫度都不正確
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2784 個
工控威望: 3642 點
下載積分: 3761 分
在線時間: 3838(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2026-01-18
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-01-03 13:03
你把變送器拆掉,找到PT100的傳感器的三根線,接到模塊上面。
你用4-20ma應該用FX2N-4AD,不帶PT的。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
hcl1230
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 192 點
下載積分: 718 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2014-07-22
最后登錄: 2026-02-04
查看hcl1230的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-01-03 17:49
這說明書講的很清楚  按圖操作即可