1.3  關于必須經過“Z相信號”的說明:

(1)在執行“原點返回”操作時,必須使伺服電機旋轉一圈以上,使其經過一次“Z相信號點”。(這樣系統就識別“Z相信號點”位置)。在實際操作時,可將機械移動到離開DOG開關有電機旋轉一圈的距離以上。這樣就保證在碰上DOG開關前經過了“Z相信號點”



(2)從“原點返回啟動位置”到“減速停止位置”這一區間內必須經過“Z相信號”點一次,(Z相通過信號=ON  M2406+20N)

(3)在絕對原點設置時,必須先用JOG方式移動電機旋轉一圈。使其經過一次“Z相信號點”。

別的伺服怎么沒見過同樣要求的。
截科市
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 183 點
下載積分: 798 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2015-08-12
最后登錄: 2026-01-26
查看截科市的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-25 10:43
機械移動到靠近DOG開關m1(X點控制m1),set m1, 開始z向計數(比如是1次)rst m1,再執行相對指令DDRVI 反轉離開dog開關(距離自己設定)輸出m8029-執行d8340清零
[ 此帖被截科市在2018-02-25 14:04重新編輯 ]
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5188 個
工控威望: 7549 點
下載積分: 164399 分
在線時間: 3275(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2026-03-05
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-02-26 11:37
機械開關觸碰到DOG信號并反饋給PLC畢竟需要一段時間,這段時間內的位移量也會產生定位誤差。
轉到慢速后通過Z相確定的原點位置明顯一致性更好。
pp星寒
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 104 點
下載積分: 1037 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2017-12-14
最后登錄: 2025-12-23
查看pp星寒的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-02-26 16:34
信號反饋給PLC需要一段時間 時間內位移量產生誤差慢速轉動后確定原點位置會好一些
wth19861116
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 142 點
下載積分: 883 分
在線時間: 179(小時)
注冊時間: 2016-08-24
最后登錄: 2026-01-05
查看wth19861116的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-02-26 16:44
為了更加精確的找到原點